氧化锆氧分析仪测量无法标定一氧化碳探头,是什么原因?该怎么办?

洛阳石化常减压装置采用罗斯蒙特8800氧化锆氧分析仪测量常压炉和减压炉炉膛O2及CO含量,分析O2含量正常,但分析CO含量不准,标定不出来。O2标定正常,用0.4% O2作为CO的零点气显示正常,通1100ppmCO的标气,仪器显示为300ppmCO,标定不出来,是什么原因?

疑惑很值,打赏犒劳作者一下

已邀请:

包锞炜 - 指点江山,激扬科技,科技有担当,知识有力量

赞同来自:

洛阳石化常减压装置常压、减压加热炉采用了3台罗斯蒙特8800氧化锆氧分析仪,测量燃烧气体的氧含量,用仪表风负压抽吸出来的烟气先经催化燃烧式可燃气体检测器测量CO等可燃气体含量后,再进入氧化锆探头测氧,用CO等可燃气体测量结果补偿氧化锆测氧结果。
建议用以氮气为底气的1100ppm CO标定可燃气体检测器的量程,由于标气不含氧,催化燃烧式可燃气体检测器无法检测CO的含量,因而不能进行标定,应换一瓶含有氧气的CO标定作为量程气。
 